  • q冷卻塔水溫升高如何處理?
    a
    在冷卻塔使用中,冷卻塔水溫上升,可以根據以下原因采取對應處理方法:
     

    問題成因解決對策
    1.循環水量過大1.調較至標準水量
    2.散熱風量不足2.調整扇葉角度
    3.散熱風有回路3.改善通風
    4.灑水系統淤塞4.清理灑水盆
    5.散熱膠片閉塞5.清理或更換
    6.轉動皮帶松脫6.調較或更換新皮帶
    7.入風口有障礙7.改善通風
    8.灑水不平均8.調較進水閥門


  • q冷卻塔循環水不正常如何處理?
    a
    在冷卻塔使用中,循環水不正常,可以根據以下原因采取對應處理方法:
     
    問題成因解決對策
    1.灑水盆淤塞1.清理灑水盆
    2.隔水網淤塞2.清理隔水網
    3.循環水泵存氣3.開啟排氣閥排出存氣
    4.循環水泵選擇錯誤4.更換水泵至適量流量
    5.出入水管淤塞5.清理水管


  • q冷卻塔出現漂水現象如何處理?
    a
    在冷卻塔使用中,出現漂水現象,可以根據以下原因采取對應處理方法:
     
    問題成因解決對策
    1.循環水量過大1.調整至標準水量
    2.擋水板安裝位置不當2.調較擋水板
    3.散熱風量過大3.調較扇葉角度
    4.散熱膠片面層受到破壞4.更換新散熱膠片
    5.灑水盆裝反5.調整至正確位置


  • q冷卻塔出現噪音現象如何處理?
    a
    在冷卻塔使用中,出現噪音現象,可以根據以下原因采取對應處理方法:
     
    問題成因解決對策
    1.風扇葉撞擊殼身1.調較電機承托架
    2.電機軸承損壞2.更換軸承
    3.風扇接駁器軸承損壞3.更換軸承
    4.螺絲松脫4.收緊松脫螺絲
    5.散熱風量過大5.調較扇葉角度
    6.循環水量過大6.調較至標準水量


  • q冷卻塔出現震動現象如何處理?
    a
    在冷卻塔使用中,出現震動現象,可以根據以下原因采取對應處理方法:
     
    問題成因解決對策
    1.風扇葉角度不對稱1.調較扇葉角度
    2.螺絲松脫2.收緊松脫螺絲
    3.風扇損壞3.更換散熱風扇
    4.電機損壞4.更換電機


  • q冷卻塔出現補充水量過大如何處理?
    a
    在冷卻塔使用中,出現補充水量過大,可以根據以下原因采取對應處理方法:
     
    問題成因解決對策
    1.浮波組合損壞1.更換浮波組合
    2.供水位高于滿水喉2.仔細調較
    3.水盆漏水3.參閱(八項)適當維修
    4.循環水管漏水4.適當維修
    5.飄水現象5.參閱(三項)適當維修


  • q冷卻塔出現水盆漏水如何處理?
    a
    在冷卻塔使用中,出現水盆漏水,可以根據以下原因采取對應處理方法:
     
    問題成因解決對策
    1.夾縫防漏處理不當1.按正確工序重新處理
    2.出入水接駁器爆裂2.更換出入水接駁器
    3.補充水位過高3.重新調較浮波組合


  • q冷卻塔出現電流過大如何處理?
    a
    在冷卻塔使用中,出現電流過大,可以根據以下原因采取對應處理方法:
     
    問題成因解決對策
    1.電源電壓下降1.檢查電源電壓
    2.風扇葉角度不對稱2.調較扇葉角度
    3.散熱風量過大3.調較扇葉角度
    4.電機軸承損壞4.更換軸承
    5.風扇接駁器軸承損壞5.更換軸承
    6.皮帶盤不平衡6.參閱(四)適當維修
    7.散熱膠片閉塞7.清理或更換
    8.入風口有障礙8.改善通風
    9.電機損壞9.更換電機


關于飛揚
飛揚故事
榮譽資質
飛揚動態
資料中心
產品中心
橫流式冷卻塔
鈑金冷卻塔
逆流式冷卻塔
封閉式冷卻塔
圓形冷卻塔
核心技術
CTI測試場
永磁電機
變流量噴頭
聯系方式

總部地址:東莞市大嶺山鎮楊屋一工業區
E-Mail :jason@gdlinko.com
電話 :400-882-0912 13922519637
網址:http://gdfeiyang.com

  • 飛揚實業集團
    公眾號
  • 飛揚實業集團
    小程序
Copyright ? 2012-2024 廣東飛揚實業集團有限公司 版權所有 粵ICP備08018362號